Una pregunta
@Bruce Harper e
@ignaciofdez
He pasado por alto un detalle sobre el diferenciador y que igual puede descartar un corto o que mo funcione correctamente un electrodoméstico.
Tanto en verano como en navidad, tras estar unas semanas en España y al volver, me encontré el dif bajado porque habia saltado. Sin ningún tipo de uso porque evidentemente no hubo nadie en casa.
No es normal eso.
Puede ser que tengas un aparato mal, o bien, con mayor probabilidad, alguna humedad en alguna parte de tu casa que sea lo que provoca cortocircuitos.
No se amego. Asi en La distancia no podemos descartar nada
Lo suyo sería que enganchases algún día al polaco ese y que te revisara in situ la instalación, ir elemento a elemento, prueba eliminación, hasta identificar de donde vienen esos cortocircuitos
¿Puede ser que tengas una vivienda grande o de más de una planta?
Vamos, que no sea un pisillo de 65 metros cuadrados y ya?
Cuando hay tiradas largas de cables en la instalación, los diferenciales tienden a caer sin motivo aparente (sus motivos tienen).
Caída de tensión?
Bufffff. Para que se produzca ese fenómeno tendrá que haber muchas decenas de metros de instalación con secciónes de cableado insuficientes
Lo suyo es poner varios y en todo caso dividir la instalación por plantas y tener un cuadro abajo y otro arriba con varios diferenciales independientes.
Si aún así el problema persiste, tienes los
En una vivienda no hace falta.
Divir por circuitos y usos si. Lo que aquí se hace de forma obligatoria:
- ICP (interruptor de control de potencia) que generalmente lo pone la compañía eléctrica.
- Interruptor magnetotermico general: por la potencia total , la misma que el ICP
- Un diferencial de la misma potencia.
Luego hay que poner Interruptores magnetotermico protegiendo cada circuito:
- Uno solo para el.horno y vitrocerámica (sección de cableado de 6mm2)
- Otro para lavadora y lavavajillas (sección de cableadode a 4mm2)
- Otro, u otros, para enchufes de la casa (sección de cableado de a 2,5 mm2)
- Otro, u otros para alumbrado (sección de cableado de a 1,5 mm2)
-
diferenciales superinmunizados (que suelen resolver el problema que tienes) o los autorearmables. Estos últimos, si caen, tienen un motorcito y lo sube solo, hasta un máximo de 3 veces en 5 minutos, que entonces si que el motorcito lo deja abajo porque entiende que verdaderamente hay un problema
Esto no lo he visto en ninguna vivienda, ni en ningún edificio de los que trabajo o he trabajado.
Debe ser algo muy especial, no lo he visto nunca amego.