Hafsol rebuznó:
Big Boss rebuznó:
Henry Chinasky rebuznó:
Big Boss rebuznó:
porque es un trabajo muy oscuro y parece que nadie le quiera dar importancia al echo de que en este curro mueren muchisimas personas al cabo del año.
Haber estudiado.
Soy tecnico superior en equipos e instalaciones electrotecnicas... aparte de tener bastantes cursos secundarios echos.
Y no soy oficial como era el caso de este chaval, estoy como jefe de obra.
Con esto último quiero decirte que a mi no creo que me llegue a pasar, porque mi faena no es esa, pero me parece penoso que justifiques lo que te e dicho con el tema de los estudios.
Qué tipo de medidas de seguridad se toman en trabajos peligrosos como este? Y en este caso tu compañero los llevaba a rajatabla?
Esto es como el cinturon de seguridad, muchos se lo toman a chufla, y acaban a 50 metros del coche con la cabeza reventada.
Mira, el chaval tenia estos riesgos:
Trabajo en proximidad de tensión y trabajo en alturas.
Tenia su zona de trabajo delimitada, y su cinturón con arnés y cuerda de vida.
Como a sido la causa del accidente? Pues fácil... despiste humano.
Estaba trabajando en una zona en descargo (descargo significa sin tensión), pero se vé que tuvo que bajar para recoger (¿sabéis que había escrito recoger con j? así de cateto y de subnormal soy) alguna herramienta o a mear, y al subir, en vez de subir por el pórtico correcto, subió por el pórtico de una zona en tensión.
Resultado: Cuando empezó a subir, a unos 3 metros del cable de alta tensión se le cebó el arco y murió.
Pórtico son las estructuras estas:
La columna que hay al fondo